打印

【改装】+消防应急照明灯

[复制链接]
917|9
跳转到指定楼层
楼主
本帖最后由 ningling_21 于 2019-10-3 10:03 编辑

有一个坏掉的应急照明灯放在角落里,吃灰好久了,趁这次机会让这个灯具“起死回生”。
插上220V电源线时,故障灯亮,拔下220V电源线时照明灯不亮。
原本外形是这样的







沙发
?楼主 | 2019-9-30 10:45 | 只看该作者

原本的内部结构是这样的,拆下后发现电解电容已经鼓包。。。
板凳
?楼主 | 2019-9-30 11:42 | 只看该作者
应急灯内部电路大致原理图

地板
?楼主 | 2019-9-30 15:06 | 只看该作者

改装的材料:220转5V的电源,手机电池,TP4051充电管理板,洞洞板,三极管电阻等
5
?楼主 | 2019-10-1 21:33 | 只看该作者
本帖最后由 ningling_21 于 2019-10-5 20:38 编辑

改装后的电路图
平时市电供电正常时,电源模块5V输出可以通过锂电池充电板给锂电池充电三极管截止但应急灯不亮,当市电断电时电池放电三极管导通应急灯点亮。
6
?楼主 | 2019-10-1 21:50 | 只看该作者
这是改装后的实物

平时220V交流电供电正常时照明灯不亮,红灯亮表示正在充电,当220V交流电断电后照明灯由锂电池供电点亮

这个是交流电断电时的状态


QQ图片20191001214708.jpg (151.47 KB, 下载次数: 0)

QQ图片20191001214708.jpg
7
?楼主 | 2019-10-1 21:58 | 只看该作者
本帖最后由 ningling_21 于 2019-10-6 11:08 编辑

最后是改装后完整的应急照明灯


总结:
使用了开关电源和锂电池,照明时间大大延长,电池充电保护比较好电池有保护板故不会过放电。改进空间:
1.可以加入红外触发或语音控制点亮照明灯;
2.可以实现手机蓝牙控制;



8
| 2019-10-5 20:16 | 只看该作者
原理图上8550的封装画错了吧
9
?楼主 | 2019-10-5 20:39 | 只看该作者
拿笔小心 发表于 2019-10-5 20:16
原理图上8550的封装画错了吧

没有吧
10
| 2019-10-5 20:53 | 只看该作者

不好意思,看错了
扫描二维码,随时随地手机跟帖